BRAVO ist ein kompakter und skalierbarer modularer Wechselrichter, der eine reine Sinuswellen-Wechselstromversorgung bietet. In Verbindung mit einem Gleichstromsystem stellt er eine hervorragende Wechselstrom-Backup-Lösung dar. Er verwendet die neueste Wechselrichtertechnologie und bietet überlegene Energieeffizienz in kompakter Größe.
Die „Twin Sine Innovation“-Technologie (TSI) eliminiert alle einzelnen Ausfallpunkte bei voller Skalierbarkeit; bis zu 32 Module parallel und eine hohe Effizienz von bis zu 96 % senken die Betriebskosten.
Alle geschäftskritischen Anwendungen und alle Arten von Wechselstromlasten. Das Design ist modular und skalierbar mit Hot-Swap-fähigen Wechselrichtermodulen, was eine kurze mittlere Reparaturzeit (MTTR) und geringere Servicekosten gewährleistet und den sich ändernden Anforderungen für zukünftige Erweiterungen gerecht wird.
24 / 230 | 48 / 230 | 60 / 230 | 110 ** / 230 | 220***/ 230 | |
ALLGEMEIN | |||||
EMV (Störfestigkeit) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5/ DE 61000-4-6 / DE 61000-4-8 | ||||
EMV (Emission) (Klasse) | DE 55022 (A) | DE 55022 (B) | |||
Sicherheit | EN 62040-1:2008 | ||||
Kühlung / Isolierung | Erzwungen / Verdoppelt | ||||
MTBF | 240 000 Std (MIL-217-F) | ||||
Effizienz (typisch): Verbesserte LeistungsumwandlungVersion / am Linie | > 95,5 % / > 89,5 % | 96 % / 91 % | 96,5 % / 92,5 % | ||
Dielektrikum Stärke Gleichstrom/Klimaanlage | 4300 V Gleichstrom | ||||
WAHR Redundante Systeme – komplettiant |
3 Trennung Ebenenam AC-Ausgang und Gleichstrom In Leistung Häfen 4 Trennung Pegel auf AC In Hafen |
||||
RoHS | Konform | ||||
Vibration | GR63 Büro Vibration 0 bis 100 Hz-0.1 g / Transportvibration 5-100 Hz 0,5 G 100 bis 500 Hz-1,5 G / Falltest | ||||
Betriebsbedingungen |
Entwickelt für InstallationN in einem IP20 oder IP21-Umgebung. Wann installiert in einer staubigen oder feuchte Umgebung, geeignet Maßnahmen (Luftfilterung, …) muss eingenommen. |
||||
Höhe über Meer ohne de-Bewertung | < 1500 m / Leistungsminderung > 1500 m – 0,8 % pro 100 M | ||||
Umgebung/Lagerung Temperatur/relativ Luftfeuchtigkeit | -20 bis 50 °C/ -40 bis 70 ° C / 95 %, nicht kondensierend | ||||
Material (Gehäuse) | Beschichteter Stahl-ALU ZINK | ||||
AC-AUSGANG LEISTUNG | |||||
Nominale Ausgangsleistung (VA) / (F) | 1500 / 1200 | 2500 / 2000 | |||
Kurzzeitig überlastbar | 150 % (15 Sekunden) 110 % Dauerwitzhin T° Reichweite | ||||
Zulässiger Lastleistungsfaktor | Voll Leistung Bewertung von 0 Induktiv bis 0 kapazitiv | ||||
Intern Temperatur Management Und schalten aus | Ja | ||||
Nennspannung (DC) | 24 V | 48 V | 60 V | 110 V | 220 V |
Spannungsbereich (Gleichstrom) | 19 – 35 V | 40 - 60 V | 48 - 72 V | 90 - 160 V | 170 - 300 V |
Nennstrom |
56 A (bei 24 VDC Und 1200 W Leistung) |
46 A (bei 48 V Gleichstrom Und 2000 W Leistung) |
35 A (bei 60 V Gleichstrom Und 2000 W Leistung |
19 A (bei 110 Vdc Und 2000 W Leistung) |
9,8 A (bei 220 V Gleichstrom Und 2000 W Leistung |
Maximaler Eingangsstrom (für 15Sekunde) / Spannung Welligkeit | 84 A / < 100 mV Effektivwert | 84 A / < 2 mV Psopho | 52 A < 100 mV Effektivwert | 29 A / < 200 mV Effektivwert | 14,9 A / < 200 mV Effektivwert |
Eingangsspannungsgrenzen | Vom Benutzer wählbar mit T2S Schnittstelle | ||||
Klimaanlage Eingangsspezifikationen AC-Eingang nur verfügbar mit EPC-Module, REG Module nicht haben jede ACin |
|||||
Nennspannung (AC) | 220/230/240 V 1P oder 3P (Min 3 Regale für 3P) | ||||
Spannungsbereich (Klimaanlage) | 150-265 V | ||||
Stromausfall | 150 bis 185 V lineare Leistungsreduzierung 150 VA/120 Watt pro 10Vakuum | ||||
1200 VA / 960 W @ 150 V Wechselspannung | 2000 VA/1600 W @ 150 V Wechselspannung | ||||
Konformitätsbereich vor der Übertragung an Gleichstrom | Einstellbar | ||||
Leistung Faktor | > 99 % | ||||
Frequenzbereich (wählbar) / synchronisierungsbereich | 50 – 60 Hz / Bereich 47 – 53 Hz / 57 – 63 Hz | ||||
Nennspannung (AC*) | 220/230/240 V | ||||
Frequenz / Frequenz gem.uracy | 50 - 60 Hz / 0,03 % | ||||
Gesamte harmonische Verzerrung (Widerstandtiv laden) | < 1.5 % | ||||
Belastungsauswirkungen Erholungszeit | 0,4 MS | ||||
Einschalten Verzögerung | 20 s bis 40 s je nach auf der Nummer von Modul Inins Stocken geraten | ||||
Nennstrom. Geschützt gegen rEverse-Strom | 6,6 A | 10,9 A | |||
Kamm Faktor bei Nominalwert Leistung | 2.8 : 1 | 3 : 1 | |||
Mit Kurzschlussmanagement und SchutzAn | |||||
Kurzschluss behoben Siep Kapazität | 10 X ICHN für 20 ms - Verfügbar solange Netz ist verfügbarbei AC Eingang Hafen Mit Größenkontrolle und -verwaltung | ||||
Kurzschlussstrom nach Löschen hoch CKapazität | 2.1 ICHNwährend 15 S Und 1.5 ICHN nach 15 S | ||||
IM TRANSFER LEISTUNG | |||||
Max. Spannungsunterbrechung / Gesamttransientenspannung dration (max) | 0 s / 0 S | ||||
Anzeige | Synoptisch LED | ||||
Alarmausgabe/Überwachung | Trockenkontakte auf dem Regal / Standard USB p.rt und MODBUS auf T2S, optional : Candis Anzeige / TCP-IP von Candis | ||||
Fernbedienung An/aus | An hinterer Anschluss des Regals gegenia T2S |