TSI Bravo 125/120 ist ein kompakter modularer Wechselrichter, der 125 Vdc Stromquelle in 120 Vac umwandelt und eine reine Sinuswelle liefert.Wir bieten Lösungen für zweiphasige (2x120Vac + N) oder dreiphasige (3x208Vac + N) Infrastrukturen an.
Der zusätzliche AC-Eingang sorgt für einen hohen Gesamtwirkungsgrad (bis zu 95%), wodurch Energieverluste und Wärmeabbau reduziert werden.
Dieses Modul verfügt über eine Modularität von 2,5 kVA bis zu 80 kVA, um sich mit Ihren Bedürfnissen austauschen zu können.
Die geringe Wellenspannung verhindert Störungen bei Gleichspannung und Batterien.
Teil Zahl | T321350201 |
EMK (Immunität) | IEC 1000 - 4 |
EMV (Emission) (Klasse) | FCC Teil 15 |
Sicherheit | cUL 1778 Anerkennung |
Kühlung / Isolierung | Gezwungen / Verdoppelt |
MTBF | 240 000 Stunden (MIL-217-F) |
Effizienz (typisch): Verbesserte LeistungskonversionErsion / auf Linie | 95% / 91% |
Dielektrische Stärke DC/Klimatisierung | 4300 Vdc |
Das stimmt. Überflüssige SystemeEinheitliche |
3 Trennung Niveausauf AC aus und DC in Leistung Häfen 4 Trennung Ebenen auf AC in Hafen |
RoHS | Konformität |
Vibrationen | GR63 Bürovibration von 0 bis 100 Hz-0.1 g / Transportschwingung 5 bis 100 Hz 0.5 g 100 bis 500 HZ-1.5 G / Fallprüfung |
Betrieb Umgebung/Eintritt Schutz | frei von Staub und ätzenden Stoffen Materialien / NEMA 1 |
Höhenstand oben Meer ohne Die-Beurteilung | < 1500 m / derating > 1500 M 0.8 % pro 100 m |
Umgebung/Aufbewahrung Temperatur/Verwandte Luftfeuchtigkeit | -20 bis 50 ° C / - 40 bis 70 - Nein. C / 95 %, nicht kondensierbar |
Material (Hülle) | Beschichtete Stahl-ALU ZINK |
Nennleistung (VA) / (W) | 2500 / 2000 |
Überlastkapazität für kurze Zeit | 150 % (15 Sekunden) 110 % Dauerhafter WitzHin T° Bereich |
Zulässiger Lastleistungskonzentrationsfaktor | Voller Leistung Bewertung ab 0 inDuctive zu 0 Kapazitiv |
Inneres Temperatur Verwaltung und Wechseln abgeschaltet | 2 %/°Cnd 50° C mit Schnittgrenze bei 65° C |
DC Input-Spezifikationen
Nennspannung (Gleichstrom) | 125 V |
Spannungsbereich (DC) | 90 - mit einer Leistung von 160 V |
Nennstrom | 25 A (bei 90 Vdc und 2000 W AusgegangenEinfügen) |
Maximaler Eingangsstrom (für 15Sekunde) / Spannung Wellenbildung | 37 A / 200 mV RMS |
Grenzwerte der Eingangsspannung | Benutzerwahl mit T2S Schnittstelle |
Klimatisierung Input-Spezifikationen
Nennspannung (AC) | 120 Vac (120/240 V oder 120/208 V mit Kombinationam Regale) |
Spannungsbereich (AC) | 100 - 138 Vac (ohne Abwertung) (kann Behindert sein) |
Ausfall | 80 100 VAC Verwenden Beitrag der Gleichstromquelle wenn nötig (kann) sein Behindert) |
2000 VA/1600 W @ 100 VAC | |
Konformitätsbereich vor der Übertragung auf DC | Einstellbar |
Macht Faktor | > 99 Prozent |
Frequenzbereich (auswählbar) / sySynchronisierungsbereich | 50 ¢ 60 Hz / Bereich 47 € 53 Hz / 57 - Ich weiß. 63 Hz |
AC-Ausgangs-Spezifikationen
Nennspannung (AC) | 120 V |
Frequenz / Frequenz accSchwangerschaft | 50 - 60. Hz / 0.03 % |
Gesamtharmonische Verzerrung (Resis)Die Belastung) | < 1.5 % |
Belastungseinwirkung Wiederherstellungszeit | 0.4 m |
Schalten Sie an. Verzögerung | 20 bis 40 Sekunden je nach auf der Zahl von Modul inaufgehalten |
Nennstrom. Schutz vorImmerstrom | 21 A |
Krone Faktor bei Nennwert Leistung | 3 : 1 |
Mit Kurzschlussmanagement und Schutzmittelauf | |
Kurzschluss frei Siep Kapazität | 10 x Ich...n für 20 msec - Ich bin zur Verfügung. Händen ist verfügbarbei AC Eingabe Hafen Mit Größenkontrolle und -management |
Kurzschlussstrom nach frei Aufwärts cVerblüffung | 2.1 Ich...nwährend 15 s und 1.5 Ich...n nach 15 s |
In Übertragung Leistung
Max. Spannungsunterbrechung / Gesamtübergangsspannung dVerbrennung (maximal) | 0 s / 0 s |
Signalisierung und Überwachung
Anzeige | Synoptik LED-Leuchte |
Ausgang von Alarmen / Überwachung | Trockene Kontaktlinsen auf dem Regal / Standard USB-Stick Das ist...rt und MODBUS auf T2S, nicht erwünscht : Schnupfen Anzeige / Candis TCP-IP |
Fernbedienung auf/abgeschaltet | auf Hintersteck des Regals vSiehe T2S |