Die ECI-TechnologieEliminiert alle einzelnen Fehlerpunktemit voller Skalierbarkeit; bis zu 32 Module parallel und hoher Wirkungsgrad von bis zu96% in
Umwandlung von Wechselstrom in Wechselstrom, und darüber930,7% bei Gleichstrom-/WechselstromumwandlungWir können die Systeme bis zu2.7 MVA.
Anwendungen
Alle geschäftskritischen Anwendungen und alle Arten von Wechselstromlast.
niedrig Durchschnittliche Reparaturzeit(MTTR), reduzieren die Dienstleistungsaufwendungen und erfüllen die sich verändernden Bedürfnisse für zukünftige Erweiterungen.
• Zusätzlicher Wechselstrom-Eingang für eine höhere Effizienz bei doppelter Umwandlung
• Breiter AC-Eingangsbereich bis 293 Vac L-N
• Bis zu 12 kVA in 2RU - 19 Zoll
• Bis zu 2,7 MVA durch zusätzliche Synchronisierungsvorrichtungen
• 1P- oder 3P-Infrastruktur
• Kompatibel mit Inview S, X und GW
Teilnummer: Modul / Regal | T621D30201 / T624730000 |
Kühlung / Hörgeräusche | Gezwungene Kühlung durch Lüfter / < 65 dB @1Meter |
Dielektrische Festigkeit DC/AC | 4300 Vdc |
Betriebs T° / relative Luftfeuchtigkeit (RH) nicht kondensiert |
Nach ETS300-019-2-3 Klasse 3 geprüft.1 -20°C bis 65°C, Leistungsschwankung von 40°C bis 65°C / Max RH 95% für 96 Stunden pro Jahr |
Aufbewahrung T° / relative Luftfeuchtigkeit (RH) nicht kondensiert |
Nach ETS300-019-2-1 Klasse 1 geprüft.2 -40°C bis 70°C / Max RH 95% für 96 Stunden pro Jahr |
AC-Eingangsdaten | |
Nennspannung (Strom) | 230 Vac / 11,8 A, 240 Vac / 11,0 A und 277 Vac / 9,5 A |
Ausfall | 1600 W @ 150 Vac / 2400 W @ 195 Vac linear abnehmend |
Leistungsfaktor / THD | > 0,99 / < 3% |
Frequenz (Synchronisierungsbereich) | 50 Hz (47 - 53 Hz) oder 60 Hz (57 - 63 Hz) |
Gleichstrom-Eingangsdaten | |
Nennspannung (Bereich) | 48 Vdc (32 - 63 Vdc)1, Abwärtsbewertung beginnt @44 Vdc |
Nennstrom | 54.4 A |
Maximaler Eingangsstrom (für 15 Sekunden) / Spannungswelle | 66.8 A / < 10 mV RMS |
Wechselstrom-Ausgangsdaten | |
Wirkungsgrad von Wechselstrom zu Wechselstrom (EPC) / Gleichstrom zu Wechselstrom | > 96% / > 93,7% |
Nennspannung2/ Strom (Benutzer wählen kann) | 230 Vac / 13.1 A, 240 Vac / 12.5 A und 277 Vac / 10.8 A (200 - 277 Vac) |
Frequenz / Frequenzgenauigkeit | 50 oder 60 Hz / 0,03% |
Nennleistung | 3 kVA / 2,4 kW @ 230 Vac |
Nennstrom | 13 A @ 230 Vac |
Moduläres Inverter-System aktiviert!