BRAVO ist ein kompakter und skalierbarer modularer Wechselrichter, der eine reine Sinuswellen-Wechselstromversorgung bietet.
Die Technologie der "Twin Sine Innovation" (TSI) eliminiert alle
Einzelne Ausfallpunkte mit voller Skalierbarkeit; bis zu 32 Module parallel und ein hoher Wirkungsgrad von bis zu 96%, was die Betriebskosten senkt.
Alle geschäftskritischen Anwendungen und alle Arten von Wechselstrombelastungen.die Kosten für Dienstleistungen zu senken und den sich ändernden Bedürfnissen für zukünftige Erweiterungen gerecht zu werden.
24 / 230 | 48 / 230 | 60 / 230 | 110 ** / 230 | 220***/ 230 | |
Allgemeine | |||||
EMK (Immunität) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 | ||||
EMV (Emission) (Klasse) | EN 55022 (A) | EN 55022 (B) | EN 55022 (A) | EN 55022 (B) | |
Sicherheit | Einheit für die Bereitstellung von | ||||
Kühlung / Isolierung | Gezwungen / Verdoppelt | ||||
MTBF | 240 000 Stunden (MIL-217-F) | ||||
Effizienz (typisch): Verbesserte Leistungsumwandlung / On-Line | > 95,5% / > 89,5% | 96% / 91% | 960,5% / 92,5% | ||
Dielektrische Festigkeit DC/AC | 4300 Vdc | ||||
Echt redundante Systeme konform |
3 Trennstufen bei Wechselstrom aus und Gleichstrom bei Stromanschlüssen 4 Abschaltstufen bei Wechselstrom in Hafen |
||||
RoHS | Konformität | ||||
Vibrationen | GR63 Bürovibration 0 bis 100 Hz-0,1 g / Transportvibration 5-100 Hz 0,5 g 100 bis 500 hz-1,5 g / Abfalltest | ||||
Betriebsbedingungen |
Konzipiert für die Installation in einer IP20- oder IP21-Umgebung. Bei der Installation in staubigen oder feuchten Umgebungen sind geeignete Maßnahmen (Luftfilterung,...) zu treffen. |
||||
Höhe über Meer ohne Absenkung | < 1500 m / derating > 1500 m 0,8 % pro 100 m | ||||
Umgebungstemperatur / Lagertemperatur / relative Luftfeuchtigkeit | -20 bis 50 °C / -40 bis 70 °C / 95%, nicht kondensierbar | ||||
Material (Hülle) | Beschichtete Stahl-ALU ZINK | ||||
AC-Ausgangsleistung | |||||
Nennleistung (VA) / (W) | 1500 / 1200 | 2500 / 2000 | |||
Überlastkapazität für kurze Zeit | 150 % (15 Sekunden) 110 % dauerhaft innerhalb des T°-Bereichs | ||||
Zulässiger Lastleistungskonzentrationsfaktor | Nennleistung von 0 Induktiv bis 0 Kapazität | ||||
Temperaturmanagement und Ausschalten der inneren Temperatur | - Ja, das ist es. | ||||
Dies ist der Fall. | |||||
Nennspannung (Gleichstrom) | 24 V | 48 V | 60 V | 110 V | 220 V |
Spannungsbereich (Gleichstrom) | 19 ¥ 35 V | 40 - 60 V | 48 - 72 V | 90 bis 160 V | 170 - 300 V |
Nennstrom |
56 A (bei 24 Vdc und Leistung 1200 W) |
46 A (bei 48 Vdc und Leistung von 2000 W) |
35 A (bei 60 Vdc und Leistung 2000 W |
19 A (bei 110 Vdc und Leistung von 2000 W) |
9.8 A (bei 220 Vdc) und Leistung 2000 W |
Maximaler Eingangsstrom (für 15 Sekunden) / Spannungswelle | 84 A / < 100 mV Rms |
84 A / < 2 mV Psophobie |
52 A < 100 mV rms | 29 A / < 200 mV rms |
14.9 A / < 200 mV RMS |
Grenzwerte der Eingangsspannung | Benutzerwahl mit T2S-Schnittstelle | ||||
AC-Eingangsspezifikationen AC-Eingang nur mit EPC-Modulen verfügbar, REG-Module haben keine ACin |
|||||
Nennspannung (AC) | 220/230/240 V 1P oder 3P (Min 3 Regale für 3P) | ||||
Spannungsbereich (AC) | 150 bis 265 V | ||||
Ausfall |
150 bis 185 V lineare Leistung 150 VA/120 Watt pro 10 Vac | ||||
1200 VA / 960 W @ 150 VAC |
2000 VA/1600 W @ 150 Vac | ||||
Konformitätsbereich vor der Übertragung auf Gleichspannung | Einstellbar | ||||
Leistungsfaktor | > 99% | ||||
Frequenzbereich (auswählbar) / Synchronisierungsbereich | 50 60 Hz / Bereich 47 53 Hz / 57 63 Hz | ||||
AC-Ausgangs-Spezifikationen | |||||
Nennspannung (AC) | 220/230/240 V | ||||
Frequenz / Frequenzgenauigkeit | 50 - 60 Hz / 0,03 % | ||||
Gesamtharmonische Verzerrung (Widerstandslast) | < 1,5% | ||||
Rückgewinnungszeit bei Lastanschlag | 0.4 ms | ||||
Verzögerung aktivieren | 20 bis 40 Sekunden je nach Anzahl der installierten Module | ||||
Nennstrom, geschützt gegen Gegenstrom | 6.6 A | 10.9 A | |||
Höchstverhältnisse bei Nennleistung | 2.8: 1 | 3: 1 | |||
mit Kurzschlussmanagement und -schutz | |||||
Kurzschlussreinigungskapazität |
10 x Infür 20 msec - verfügbar, während Mains am Wechselstrom-Eingangsanschluss verfügbar ist mit Größenkontrolle und -verwaltung |
||||
Kurzschlussstrom nach Aufbereitungskapazität | 2.1 Inwährend 15 s und 1,5 Innach 15 s | ||||
In der Übertragungsleistung | |||||
Max, du bist ein guter Mann. Spannung Unterbrechung / Gesamtsumme Vergänglich Spannung Dauer (maximal) | 0 s / 0 s | ||||
Signalisierung und Überwachung | |||||
Anzeige | Synoptische LED | ||||
Ausgang von Alarmen / Überwachung | Trockene Kontakte auf dem Regal / Standard-USB-Anschluss und MODBUS auf T2S, optional: Candis Display / Candis TCP-IP | ||||
Fernbedienung eingeschaltet / ausgeschaltet | auf der Rückseite des Regals über T2S |