NOVA ist ein kompakter und skalierbarer modularer Wechselrichter, der eine reine Sinuswellen-Wechselstromversorgung bietet.
die neueste Wechselrichtertechnologie, die eine höhere Energieeffizienz in einer kompakten Größe bietet.
Die Technologie "Twin Sine Innovation" (TSI) eliminiert alle einzelnen Ausfallpunkte mit voller Skalierbarkeit; bis zu 32 Module parallel und hoher Wirkungsgrad von bis zu 93% reduzieren die Betriebskosten.
Alle geschäftskritischen Anwendungen und alle Arten von Wechselstrombelastungen.die Kosten für Dienstleistungen zu senken und den sich ändernden Bedürfnissen für zukünftige Erweiterungen gerecht zu werden.
48 / 230 | |
Allgemeine | |
EMK (Immunität) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 |
EMV (Emission) (Klasse) | EN 55022 (A) |
Sicherheit | Einheit für die Bereitstellung von |
Kühlung / Isolierung | Gezwungen / Verdoppelt |
MTBF | 200 000 Stunden (MIL-217IF) |
Effizienz (typisch): Erweiterte POWUmrechnung / auf Linie | 93% / 89% |
Dielektrische Stärke DC/Klimatisierung | 4300 Vdc |
Das stimmt. Überflüssige SystemeEinheitliche | 3 Trennstufen bei Wechselstrom aus und Gleichstrom bei Stromanschlüssen |
RoHS | Konformität |
Vibrationen | GR63 Bürovibration 0 bis 100 Hz-0,1 g / Transportvibration 5-100 Hz 0,5 g 100 bis 500 hz-1,5 g / Abfalltest |
Betriebsbedingungen | Konzipiert für die Installation in einer IP20- oder IP21-Umgebung. |
Höhenstand oben Meer ohne Die-Beurteilung | < 1500 m / derating > 1500 m 0,8 % pro 100 m |
Umgebung/Aufbewahrung Temperatur/Verwandte Luftfeuchtigkeit | -20 bis 50 °C / -40 bis 70 °C / 95%, nicht kondensierbar |
Material (Hülle) | Beschichtete Stahl-ALU ZINK |
![]() | |
Nennleistung (VA) / (W) | 750 VA / 525 W |
Überlastkapazität für kurze Zeit | 135 % (15 Sekunden) 105 % dauerhaft innerhalb des T°-Bereichs |
Zulässiger Lastleistungskonzentrationsfaktor | Nennleistung von 0 Induktiv bis 0 Kapazität |
Inneres Temperatur Verwaltung und Wechseln abgeschaltet | / |
DC Input-Spezifikationen | |
Nennspannung (Gleichstrom) | 48 V |
Spannungsbereich (DC) | 40 - 60 V |
Nennstrom (bei48 Vdc und 525 W Ausgabe) | 12.5 A |
Maximaler Eingangsstrom (für 15Sekunde) / Spannung Wellenbildung | 22 A / < 2 mV |
Grenzwerte der Eingangsspannung | / |
Klimatisierung Input-Spezifikationen | |
Nennspannung (AC) | 220/230/240 V 1P oder 3P (Min 3 Regale für 3P) |
Spannungsbereich (AC) | 150 - 265 V |
Ausfall | 150 bis 185 V |
438 W @ 150 Vac | |
Macht Faktor | > 99% |
Frequenzbereich (auswählbar) / sySynchronisierungsbereich | 50 60 Hz / Bereich 47 53 Hz / 57 63 Hz |
AC-Ausgangs-Spezifikationen | |
Nennspannung (AC) | 220/230/240 V |
Frequenz / Frequenz accSchwangerschaft | 50 - 60 Hz / 0,03 % |
Gesamtharmonische Verzerrung (Resis)Die Belastung) | < 3 % |
Belastungseinwirkung Wiederherstellungszeit | 0.4 ms |
Schalten Sie an. Verzögerung | 20 bis 40 Sekunden je nach Anzahl der installierten Module |
Nennstrom | 3.25 A |
Krone Faktor bei Nennwert Leistung | 2.5: 1 |
Mit Kurzschlussmanagement und Schutzmittelauf | |
Kurzschluss frei Siep Kapazität | 9 x In für 20 msec - Verfügbar, während Mains am Wechselstrom-Eingangsanschluss verfügbar ist Mit Stärke-Steuerung und -Verwaltung |
Kurzschlussstrom nach frei Aufwärts cVerblüffung | 1.89 in |
In Übertragung Leistung | |
Max. Spannungsunterbrechung / Gesamtübergangsspannung dVerbrennung (maximal) | 0 s / 0 s |
Signalisierung und Überwachung | |
Anzeige | Synoptische LED |
Ausgang von Alarmen / Überwachung | Trockene Kontaktlinsen auf dem Regal / Verwendung von optionalem Gerät |
Fernbedienung auf/abgeschaltet | Auf dem hinteren Endgerät des Regals über T2S ETH |